土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 45KW电机选择多大的开关啊!!!!

45KW电机选择多大的开关啊!!!!

发布于:2007-03-12 22:06:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大虾!有个问题请教一下!
我想问一下,45KW的电机应该选择多大的开关啊,我用的三菱系列的,盘厂给偶一个电动机选型表
上面显示45KW的电机要选择250/200的开关噢,这个是不是偏大了啊!用250/100的开关可以么!????

然后大家看看偶的电机配的开关大小,是否合理!
55KW配250/125,45KW配250/100,22KW配125/50,15KW配63/32。希望大家指正!谢谢!:)

另:大家有关于权威点的电机开关电缆那种选型表没有!有的话希望提供一下,学习一下,小弟谢了!:)

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气李工
    电气李工 沙发
    我的手册 
    55KW 塑壳NS160*MA 额定电流150A
    45KW 塑壳NS100*MA 额定电流80A
    37KW 塑壳NS80HMA 额定电流66A
    30KW 塑壳NS80HMA 额定电流55A
    25KW 塑壳NS80HMA 额定电流47A
    22KW 塑壳NS80HMA 额定电流44A
    18.5KW 塑壳NS80HMA 额定电流30A
    15KW 塑壳NS80HMA 额定电流28A
    热保护由热继电器来完成。
    2009-03-18 16:58:18

    回复 举报
    赞同0
  • clark0527
    clark0527 板凳
    55KW 塑壳NS160*MA 额定电流150A
    45KW 塑壳NS100*MA 额定电流100A
    37KW 塑壳NS80HMA 额定电流80A
    30KW 塑壳NS80HMA 额定电流50A
    22KW 塑壳NS80HMA 额定电流50A
    18.5KW 塑壳NS80HMA 额定电流50A
    15KW 塑壳NS80HMA 额定电流50A
    热保护由热继电器来完成。
    2008-05-12 10:53:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

卫生间的等电位怎样布置.连接?

在建筑施工中.卫生间的等电位连接和安装向各位高手请教 .怎样才能更好地完成.