各位大虾!有个问题请教一下!
我想问一下,45KW的电机应该选择多大的开关啊,我用的三菱系列的,盘厂给偶一个电动机选型表
上面显示45KW的电机要选择250/200的开关噢,这个是不是偏大了啊!用250/100的开关可以么!????
然后大家看看偶的电机配的开关大小,是否合理!
55KW配250/125,45KW配250/100,22KW配125/50,15KW配63/32。希望大家指正!谢谢!:)
另:大家有关于权威点的电机开关电缆那种选型表没有!有的话希望提供一下,学习一下,小弟谢了!:)
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句55KW 塑壳NS160*MA 额定电流150A
45KW 塑壳NS100*MA 额定电流80A
37KW 塑壳NS80HMA 额定电流66A
30KW 塑壳NS80HMA 额定电流55A
25KW 塑壳NS80HMA 额定电流47A
22KW 塑壳NS80HMA 额定电流44A
18.5KW 塑壳NS80HMA 额定电流30A
15KW 塑壳NS80HMA 额定电流28A
热保护由热继电器来完成。
回复 举报
45KW 塑壳NS100*MA 额定电流100A
37KW 塑壳NS80HMA 额定电流80A
30KW 塑壳NS80HMA 额定电流50A
22KW 塑壳NS80HMA 额定电流50A
18.5KW 塑壳NS80HMA 额定电流50A
15KW 塑壳NS80HMA 额定电流50A
热保护由热继电器来完成。