土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一个关于回气温度过高的问题

一个关于回气温度过高的问题

发布于:2007-03-08 15:27:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我是新手,请各位指教.
当回气温度过高时(超过压缩机要求),除了降低蒸发器面积以外,是否可以在膨胀阀前端连一根支管,配一个小的膨胀阀进入回气管,以降低回气温度?

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • shiyuxian123
    shiyuxian123 沙发
    :victory: :handshake :victory: :handshake
    2009-10-07 09:41:07

    回复 举报
    赞同0
  • zengzhendong
    zengzhendong 板凳
    回气温度过高,首先要查明原因,一般来说以下情况都可以导致回气温度过高:
    1、制冷剂不足
    2、膨胀阀开启度不足
    3、系统有局部堵塞
    2009-03-26 17:00:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 湿法脱硫对烟气温度影响)
    火电厂加装湿法烟气脱硫装置后,会使烟气温度降低,造成烟囱运行条件偏离设计工况,可能对烟囱产生不良影响。对此,以某发电厂125 Mw 机组湿法烟气脱硫装置为例,分析脱硫后烟温变化可能对烟囱安全性和运行造
  • 带暗锁的湿气温度检测机箱,图纸是介绍的一套的几种不同型号带暗锁的湿气温度检测机箱,结构内容包含单一型号总成图,电源箱板,仪表板,原件布置板,照明箱板等等,图纸尺寸参数齐全,欢迎下载参考。...
  • 教室,大厅等。室内空气温度湿度
    广州隆盛机电设备有限公司,主营承包暖通工程项目,暖通设备材料销售,机制共板法兰风管。保温材料等。主营产品:空调设备系统 , 空调末端产品;保温材料, 风管生产、加工,风机 ,百叶风口,防火阀 ,风机盘
  • 4款AUS电路温度检查温度过滤器,它是由两台不锈钢过滤器并联而成,具有结构新颖合理、密封性好、流通能力强、操作简便等诸多优点,应用范围广泛、适应性强的多用途过滤设备。包含stp格式...
  • 用化学试剂TiCl4对丝管式冷凝器周围空气的流动进行了可视化研究"实验结果表明,丝管式冷凝器周围空气的流动属于紊流。据此,建立了计算冷凝器周围空气温度的数学模型,采用数值模拟的方法,对稳定状态下冷凝器
  • 冬季采暖室外空气温度变化对换热站
    本文依据多年实际换热站运行经验,并结合具体室外温度变化情况,详细的论述了在冬季采暖过程中室外空气温度变化对换热站运行调节的指导作用。
  • 侧边回气的循环撑滤气箱,图纸是介绍的一种用于室内加工尾气处理的侧边回气的循环撑滤气箱,结构内容包含结构总成图,下料部件明细表,底板支撑板,边框,顶板结构,箱体结构框架,配套的各种结构部件详图,尺寸参数
  • 解决气源供气的均匀性与用户用气不均匀性之间的矛盾;混合不同组分的气体,使气体的性质、成份、热值均匀、稳定;当制气装置发生暂时故障时,保证一定程度的供气。...
  • 燃气红外线辐射采暖地表温度与空气温度的比较分析
    燃气红外线辐射采暖技术在我国高大空间采暖已应用多年。但是辐射采暖应用于这些场所时,各采暖工位及周边区域内的采暖效果的数字化或者是量化的数据还不多。尤其是与对流采暖的量化区别是多少,大都没有具体的进行实
  • 抗震设防烈度提高的问题
    详细的讲解了高规、抗规对设防烈度提高的相关规定,建模、计算再也不会搞混了
  • 结合分子场理论和磁系统热力学知识,分析了回热式室温磁Ericsson二制冷循环中热量和磁墒的关系,重点 研究了热源温度对铁磁质磁Ericsson制冷循环性能的影响。利用典型室温磁制冷材料Gd进行了数
  • 回油阀inventor做的。零件有13种,包括阀体、阀盖、阀门、阀罩、压盘、弹簧、调整螺杆、石棉垫片以及标准螺纹连接件等等;综合运用装配、曲线造型、草图、建立特征、特征操作、编辑特征、自由形状特征。.
  • 工程在结算遇到一个问题
    各办事处,各运输站段: 为加强涉外穿(跨)越铁路工程修建管理工作,明确职责,规范程序,为地方经济发展和城乡建设服务,满足铁路运输生产要求,保证铁路运输安全和运输秩序,根据《铁路运输安全保护条例》(国
  • 制冷压力过高改进的创新
    制冷压力过高改进的创新申报表
  • DK29DND双通讯双路以太网PID温度过程控制器说明书
    DK29DND双通讯双回路以太网PID温度过程控制器说明书。
  • 回油阀专用夹具设计此为我本次夹具设计的零件,回油阀的阀体,夹具是针对第二道工序,钻削左端面Ф40孔而设计的专用夹具。该回油阀阀体在工作过程中因为阀体内部介质通道是两通的,介质呈曲线流动,流动阻力稍大,
  • 回型板内箱水热器结构,图纸是介绍的一种回型板内箱水热器结构,图纸是CAD绘制,结构内容包含结构总成图,内胆室,图纸明细表,回型板结构,斗灰箱,壳体,把杆及卡板,面板结构图等等,欢迎下载参考。...
  • 回字型载盘循环机构方案,通过四边的四个气缸推动使载盘在轨道内做固定位置传动,载盘可在任意位置上进行上下料及各类加工,图纸x-t格式,欢迎感兴趣的下载。
  • 一种带止回机构的搬运机构,带夹具搬运线,气缸搬运,带止回机构,防止回跳,气缸+感器搬运,精定位需要二次定位即可,通用性广,欢迎下载交流学习。...

阅读下一篇

老式CVHE怎么做接触器干启动测试

有一台93年左右的特灵CVHE三级离心式冷水机组,用R11冷媒的,需要做接触器干启动测试,请问一下应该怎么做请说说步骤 ,谢谢

回帖成功

经验值 +10