土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一个关于回气温度过高的问题

一个关于回气温度过高的问题

发布于:2007-03-08 15:27:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我是新手,请各位指教.
当回气温度过高时(超过压缩机要求),除了降低蒸发器面积以外,是否可以在膨胀阀前端连一根支管,配一个小的膨胀阀进入回气管,以降低回气温度?

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • shiyuxian123
    shiyuxian123 沙发
    :victory: :handshake :victory: :handshake
    2009-10-07 09:41:07

    回复 举报
    赞同0
  • zengzhendong
    zengzhendong 板凳
    回气温度过高,首先要查明原因,一般来说以下情况都可以导致回气温度过高:
    1、制冷剂不足
    2、膨胀阀开启度不足
    3、系统有局部堵塞
    2009-03-26 17:00:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

老式CVHE怎么做接触器干启动测试

有一台93年左右的特灵CVHE三级离心式冷水机组,用R11冷媒的,需要做接触器干启动测试,请问一下应该怎么做请说说步骤 ,谢谢

回帖成功

经验值 +10