土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家帮忙看下,这个家庭配电方案作的怎样

大家帮忙看下,这个家庭配电方案作的怎样

发布于:2007-03-07 11:23:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
给朋友一在农村的家里搞电气设计。下图为偶作的,进户线只有一零一火,考虑所有插座回路均设漏电保护。
1、总开关是否需要设置漏电保护?
2、插座回路漏电断路器使用2P的,怎样?
3、线路选型及开关参数选型,怎样?

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • xuanyu0521
    xuanyu0521 沙发
    认真进来学习学习!
    2009-04-18 13:36:18

    回复 举报
    赞同0
  • dianqi2005
    dianqi2005 板凳
    综合各位的意见,准备预埋一根BV线,一端接角钢埋深1m,一端接配电箱PE排。

    BV线,选多大为最佳?
    2007-03-19 10:08:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

菜鸟请教配电箱风机内图纸符号问题,急。

DTSA-10020A-4O,L7-D16/3P,LC1-D25,LR2-D13160,图纸上表示的是风机,但是想具体请教下是什么意思?还有就是YJV-5*10 KBG25 WC CT是不是指的是5*10的电缆走穿KBG管走桥架,在桥架的那段要不穿KBG管,还是只是在进出桥架时候用KBG25管敷设?一些小问题,恳请各位大哥不吝赐教,谢谢。