【求助】机房机柜漏电,测得电压为90伏!
【求助】机房机柜漏电,测得电压为90伏!
一信息机房,应该说并不是标准规范的机房,无独立的接地系统,有一回路进线到机柜中,单相三线(L、N、PE),发现PE线悬空并用胶布裹住,并未接,机柜的接地也没有引出,服务器数台都已经上架,最近发现碰触机柜,有漏电,测的电压为90伏,请问什么原因,怎么解决?谢谢!
发布于
2012-09-05 14:02:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
byl775
pe 线不接,金属柜出现测出电压有时是正常的,即所谓的供应电压,把pe线接上后用电流钳表钳一下pe线,看有没有电流流过,有的话就是真的漏电了。
2012-09-12 19:15:12
来自 PC
评论
举报
硕硕
这是常说的静电了,做好接地,要不然时间久了静电电压高了会击穿设备的