【求助】这样的电路漏电会不会跳?
【求助】这样的电路漏电会不会跳?
请教大家,这个电路漏电会跳吗?QF2从两个相线上取电,QF2-QF4每一个断路器都带有漏电保护开关,中间的元件有隔离变压器、开关电源等。另外请教一个问题,一般的工业加热控制箱,需要加漏电保护开关吗?
发布于
2012-09-04 08:48:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(27 )
starys
正处在学习阶段
2012-09-25 09:08:25
来自 PC
评论
举报
sy33606918
QF3、QF4出线漏电不会跳,因为隔离220V和直流电源没有接地,漏电电流没有回路。尤其是QF4,我怀疑即使电源接地,漏电也不会跳,因为漏电开关本身的操作电源是交流,想证实的话按一下开关上的试验按钮就知道了。