土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】这样的电路漏电会不会跳?
请教大家,这个电路漏电会跳吗?QF2从两个相线上取电,QF2-QF4每一个断路器都带有漏电保护开关,中间的元件有隔离变压器、开关电源等。另外请教一个问题,一般的工业加热控制箱,需要加漏电保护开关吗?

无标题.jpg

全部回答(27 )

  • starys
    正处在学习阶段
    2012-09-25 09:08:25 来自 PC 评论 举报
  • sy33606918
    QF3、QF4出线漏电不会跳,因为隔离220V和直流电源没有接地,漏电电流没有回路。尤其是QF4,我怀疑即使电源接地,漏电也不会跳,因为漏电开关本身的操作电源是交流,想证实的话按一下开关上的试验按钮就知道了。