请各位同行来探讨下城市给水工程用水量指标取值的一个问题:

按照按照室外给水设计规范,居民生活用水定额按照不同的分区,不同的城市规模选取。例如,以广州市为例,属于第一分区,特大城市,其最高日用水量指标为180~270l/人.d。
那么,我现在需要计算广州市的一个区,或者一个区下面的镇。例如,我想计算广州市白云区的总用水量,那么我是应按广州市的标准呢,还是按白云区的标准呢?白云区属于中等城市;或者计算钟落潭镇,那么我是应按广州市的标准呢,还是按白云区的标准呢?还是按钟落潭镇的标准呢?钟落潭镇属于小城市。
这个问题纠结了好久,相信大家也碰到过类似情况,不知道有没人想通,望指导。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • nanrendong123
    nanrendong123 沙发
    调查当地的用水现状、历史数据,参考城市给水规划规范的用水指标综合考虑
    2012-09-11 16:53:11

    回复 举报
    赞同0
  • caiq1984
    caiq1984 板凳
    这个问题是规划才能遇到,但是在给排水规范里,给水量定额向来是范围比较大,很难选取的,从规划到具体的建筑给水,中水,实际都是估值计算。
    我建议先按比较大的水量来做规划,当然要和当地的现实情况相对应(为了更好地了解当地用水情况,建议向自来水公司要一下广州市的其他区用水情况,作为参考)。
    规划呢还是有稳妥一些,考虑未来的发展规模,在中国比较大的城市普遍出现规划十年,发展了5年发现不够用啦,所以请规划眼光放的更长远,才能少返工,也为以后承接设计和施工的人提供一些方便,最重要是对该地区使用人群提供了方便。
    广州应该不是缺水、缺钱的地方,建议定额取稍大一些的,整体规划合理,避免出现局部的重新规划和返工。