发布于:2007-03-01 11:28:01
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
高规7.4.7.2中,高位水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100米时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应小于0.07MPa,当建筑高度超过100米时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应小于0.15MPa,当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
我想问的是:1、这个最不利点消火栓指的是屋顶设的实验用消火栓还是最高层最末端的消火栓?
2、这里提到的静压力是指栓口的最小压力还是除去充实水柱所需的压力之后额外加上去的压力?
小弟不甚明白,请各位高手赐教。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句是 在栓口用 压力表测的压
回复 举报
我理解的是:1、这个最不利点消火栓指的是最高层最末端的消火栓,而非屋顶设的实验用消火栓 。实验栓只是来实验并不是计算的最不利点的消火栓。
2、这里提到的静压力是指系统处在准工作状态下,在指栓口用压力表测出来的值。不是除去充实水柱所需的压力之后额外加上去的压力。
回复 举报