土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【讨论】讨论:送电时PT开口三角发生短路

【讨论】讨论:送电时PT开口三角发生短路

发布于:2012-09-02 00:02:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
关于送电时PT的开口三角发生短路,将中性点接线烧坏,但是为什么pt的一次保险不会熔断,因为中性点线已经熔断了,而且pt测量的断路器也没有跳,到第十什么原因,一般在开口三角不加二次保险,但是短路的话,有什么班法制止吗

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • anqinghym
    anqinghym 沙发
    楼主你好,首先恭喜你,你的接线是错误的,C相的开口绕组被接地线短路了!
    如你所画,A相的da输出开口,dn接B相的da,dn再接C相的da,此时C相的dn才能接地,一定要记住,只能有一个接地点。
    如果电网正常的话,每相的开口互感器绕组都是有电压输出的。一般是30V左右,互感器的变比是10/ 0.1/√3 / 0.1/3,每相都有,但是,相位不一样,最后就造成输出的时候相互抵消,最终开口输出为0
    2012-09-08 11:53:08

    回复 举报
    赞同0
  • xyz13574548044
    开口三角,三相平衡才不会有电压,不平衡就会有!
    2012-09-08 11:17:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 632 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

气动对焊机

谁有气动对焊机的电路图,帮帮忙呀

回帖成功

经验值 +10