土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 宽(3.3m)走道布置单排喷头(闭式)问题

宽(3.3m)走道布置单排喷头(闭式)问题

发布于:2012-08-29 14:43:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
走道布置单排喷头,按喷淋规范,要求喷头间距按走道地面不留漏喷空白点确定

一个中危二级的大楼,有一个3.3宽的走道,如果在走道中心线布置一排喷头,根据规范要求,间距在1750mm,感觉间距太小了,规范有间距不宜小于2.4m的条文,虽然措施上的数据是1.8m,还是对1.75m的间距没有底

大家在遇到类似情况时,怎么处理的呢?

pl.jpg

纠正下,是1936mm,不是1750
喷头保护半径1913是根据中危二级单个喷头最大保护面积11.5平米计算得出的

[ 本帖最后由 cb 于 2012-8-31 08:31 编辑 ]

pl.jpg

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • jxhumeng
    jxhumeng 沙发
    喷头不是间距不小于2400,不大于3600么,离墙大于600,设置一排喷头应该是可以的啊
    2012-10-19 08:32:19

    回复 举报
    赞同0
  • qq415949031
    qq415949031 板凳
    我也算出的距离更小 ,以前一直没注意到这个问题,我看过很多设计院出的图纸估计也没考虑
    2012-10-18 16:23:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多