为省投资,预冷和低温库共用一套制冷机组,如何配机组?预冷蒸发温度是—15度,需冷量120KW;低温蒸发温度是—28度,需冷量160KW,2个系统需同时工作的,诚望大师给方案,万谢!

全部回答(12 )

  • zhao0hu
    是氨系统还是氟系统,氨系统的话可以让预冷间当低温库双级压缩的高压机,但-15℃有些困难,我以前碰到的都是在-10℃左右
    2012-10-30 22:23:30 来自 PC 评论 举报
  • flhb_1998
    制冷系统加个恒压阀
    电控分开控制
    就kyle
    2012-09-27 12:35:27 来自 PC 评论 举报