请教:低温库和预冷共用1台制冷机组,该如何配机组?
请教:低温库和预冷共用1台制冷机组,该如何配机组?
为省投资,预冷和低温库共用一套制冷机组,如何配机组?预冷蒸发温度是—15度,需冷量120KW;低温蒸发温度是—28度,需冷量160KW,2个系统需同时工作的,诚望大师给方案,万谢!
发布于
2012-08-26 19:59:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
zhao0hu
是氨系统还是氟系统,氨系统的话可以让预冷间当低温库双级压缩的高压机,但-15℃有些困难,我以前碰到的都是在-10℃左右
2012-10-30 22:23:30
来自 PC
评论
举报
flhb_1998
制冷系统加个恒压阀
电控分开控制
就kyle
2012-09-27 12:35:27