请教10KV高压双回路进线下的应急电源设置问题

发布于:2012-08-25 16:03:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现一厂区为两路不同开闭所引来的10KV进线,设两台变压器,低压侧联络
请教哈,这种情况下还需要设发电机作消防负荷的备用电源吗,至消防负荷的末端配电箱就只有一路进线了,就不需要双电源转换开关了么(相当于低压联络开关成了双电源转换开关了)?
召唤版主、召唤大神!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • chinabest
    chinabest 沙发
    如果这两路10Kv能满足消防负荷的电源等级要求,就可以不设发电机,消防部门另有要求的除外。
    消防负荷要求在末端配电箱做双电源自动切换,只在总电源处切换不符合规范的要求。
    应该设置发电机,这个项目肯定是不错一个项目,不然不会双路供电,发电机也没多少钱。
    2012-08-29 11:34:29

    回复 举报
    赞同0
  • suzhendong
    suzhendong 板凳
    那得看这两路进线是否存在同时停电的可能了,再就要看你的消防设施是几级保护了,如果属于重点消防的话,发电机应急保护还是需要的
    2012-08-29 09:49:29

    回复 举报
    赞同0