土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教:地暖管长度平衡与实现分房间控制怎样同时实现?

请教:地暖管长度平衡与实现分房间控制怎样同时实现?

发布于:2007-02-07 09:53:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位高手:
在每个房间面积不一样大(还相差比较大)的情况下,每个回路的地暖管长度差控制在十米之内,同时要使每个房间都能单独控制,能实现吗?如果不能同时兼得 ,要优先考虑哪个呢?
谢谢了!!!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • kiateng
    kiateng 沙发
    我知道意大利卡莱菲的集分水器的供水管上流量微调节阀采用呈"V"型设计调节活塞,低流量时调节更加精确,适合于地板采暖系统.
    其详细资料如下:
    2007-02-13 09:41:13

    回复 举报
    赞同0
  • wangxy66
    wangxy66 板凳
    设定阀门的分水器上的阀门,说是截止阀,实际上旋塞调节阀,对流量的调节不是很明显的
    用于分水器的流量调节阀,在市场上根本没有,还有待开发
    所以为了满足舒适条件,还是以管长相近为主!
    2007-02-13 08:34:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天津市的冰冻线是多少???

天津市的冰冻线是多少????有人说是-600,我记得上学的时候老师讲是-690,不知道哪里可以查到确切的数据,请各位大侠帮帮忙!