发布于:2012-08-23 10:30:23
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
会议主要对本次45#楼质量检查中存在的问题进行通报,整理形成纪要如下:
一、门窗方面:
(一)、铝合金窗渗水严重,分析后原因如下:
铝合金型材拼缝处处理不到位造成渗水;
泡沫胶施工时非一次成型,造成一、二次施工泡沫胶之间存在缝隙造成渗漏;
泡沫胶施工时未将缝内杂物清理彻底,施工后存在空隙造成渗漏;
铝合金窗中挺与结构接触部位处理不到位,封堵不严造成渗水;
铝合金固定片处塞缝不密实,造成渗水;
外窗台比内窗台高,存在渗水隐患;
以上问题需要制定整改方案,明确铝合金窗如何整改,塞缝如何施工(建议使用1:2防水砂浆进行收口),基层如何清理等,并严格按照施工方案施工,做到样板先行,施工样板完成后进行淋水实验,并留影像资料备案,无渗漏现象后再进行大面积施工。
(二)、钢化玻璃CCC认证标志必须双层玻璃都有,且标志必须外露
二、土建方面:
(一)墙面:
1、平整度基本满足要求,垂直度个别部位偏差较大;
2、墙面空鼓及裂缝较严重,部分墙面空鼓有7、8处;
3、墙面砂浆强度不足,有起砂现象;
4、伸缩缝处墙面有渗水现象;
5、墙体存在反水现象,分析原因可能为厨房积水经地暖管缝隙渗入所致;
5、46#楼墙体施工时顶砖角度太小,抹灰质量较45#好很多;
(二)地面:
1、地面起砂严重,需找出原因并及时进行处理;
2、地暖管保护层施工后与墙体交接处伸缩缝处理不当,个别部位缝隙过大;
3、部分楼层结构板存在穿透性裂缝,后期如业主遇突发情况(地面有大量积水时)存在渗水隐患;
4、卫生间及厨房找平层平整度太差;
(三)层高:层高基本满足要求,误差最大不超过3cm;
(四)防水方面
1、卫生间防水基本合格,极个别楼层存在渗水现象,但由于闭水实验储水高度不足,防水效果还需继续检查;
2、厨房防水由于天然气套管处处理不当,封堵不严造成厨房漏水严重,烟道部位也存在渗水现象,分析原因为封堵不密实;
三、给排水方面
1、打压要严格按照要求去做,逐层逐户进行打压检测;
2、管道井内管道安装后,对墙面套管及预留洞未做处理,一旦有水,可能会向户内渗透,应按防水性套管要求进行处理。
3、管道井内如有积水将无法排出,需提出解决方法;
四、其他方面
1、地下室渗水严重,要求立即检查问题所在进行整改;
就以上问题,由工程部会同各施工单位提出整改方案,并于2012年8月27日上报集团备案,以上问题无论交房与否都必须进行整改。
由于本次集团检查为抽查,后续要求由甲方工程部、物业公司、监理公司、施工单位成立维保修小组,定岗定人进行检查,并将检查出问题及时进行整改。
另外一期工程中已发现问题,由物业公司统计,成立专门维保修小组进行整改,争取在业主入住前将问题整改完毕。
[qq]1312424061[/qq]
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报