土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】这联络柜3取2后发生的状况,是什么原因

【求助】这联络柜3取2后发生的状况,是什么原因

发布于:2012-08-22 11:13:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大神,工地的一个项目,联络柜用母线槽连接好后,3取2试连接,1号变压器送电,2号不送,当电送到2号低压抽屉柜后,准备用联络柜断路器断开2号低压柜抽屉的电源,这时候出现了问题,联络柜断路器上面的指示灯不亮了,而且断开按钮没用,按下去没反应。后来直接把断路器摇出来,却发现联络柜旁边的柜子指示灯亮的有点不正常,一闪闪的,好像是感应电一样,所以后来2号就不敢送电了,以为是连接母线槽的铜排安全距离没有把握好,所以又拆掉,2号变压器才敢送电。

注明,该单位2台变压器必须都送。

高手们能不能帮我分析下原因。在线等。有什么不清楚的可以说

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • njhjh08
    njhjh08 沙发
    好好查一下二次控制回路接线。具体找一下施工单位和设备厂家。
    2012-08-30 10:41:30

    回复 举报
    赞同0
  • liyanlirenyan
    liyanlirenyan 板凳
    2号断路器是不能弄出来的,你把2号断路器弄进去就没问题了!2号断路器和母联柜有联锁。
    2012-08-28 14:10:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何选择控制用的接触器?

如何选择控制用的接触器?负载参数:额定电压DC110V,额定电流1.2A。负载故障时的动作电流:约5A。问题:发现控制用的接触器的额定电流跟约定发热电流相差很大。究竟看哪个参数?另,没有开断电流的相关参数或曲线,只有一个以额定电流为基准的电寿命曲线。某一接触器参数举例如下:接触器参数:额定电压DC110V,额定电流0.55A,约定发热电流16A;其他短时耐受电流、绝缘电压等均满足要求。

回帖成功

经验值 +10