土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶水箱高度不满足要求须设稳压装置的困惑

屋顶水箱高度不满足要求须设稳压装置的困惑

发布于:2007-02-04 14:20:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
屋顶消防水箱高度不满足要求须设稳压装置,要求稳压罐满足30S的消防水量,那么30S后若有故障消防主泵仍未启动,那么建筑的上面两层屋顶水箱的水岂不是不满足水压要求?这里应该怎么考虑请教大侠......

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • bb9989
    bb9989 沙发

    18立方米是10分钟消防用水量
    2007-02-21 20:55:21

    回复 举报
    赞同0
  • shao
    shao 板凳


    我的理解,30s后的标准可以退一步,下降到建规的要求,水箱重力自流就可以了。毕竟设计时还是要考虑经济效益的,而且消防已经考虑了很多不利的因素了。各方面都处于极端状态,也只能说天灾了。
    2007-02-16 10:58:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湿式报警阀的压力开关型号!

求助!!!!!! 各位大虾: 谁知道ZSFZX-150湿式报警阀的压力开关型号? 望各位协助一下!!!! 紧急!!!!

回帖成功

经验值 +10