如下图,3台电加热和2台电机共用一个断路器,电加热功率6KW,电机功率分别为0.75和1.1KW。此控制柜由厂商提供,我觉得共用断路器不合理,查找规范 《民用建筑电气设计规范》9.2.3 低压电动机的保护应符合下列规定:1)每台电动机宜单独装设相间短路保护,符合下列条件之一时,数台电动机可共用一套相间短路保护电器:
——总计算电流不超过20A,且允许无选择地切断不重要负荷时;
——根据工艺要求,必须同时启停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时。
个人觉得这条并不能作为上诉电加热和电机共用的依据,请各位帮我找找依据,我想让厂家改掉,谢谢

裁剪.jpg

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    这里不存在公用断路器的问题,因为那个所谓的“共用”断路器是总断路器,只要是合格的控制电路必定要有总断路器,这不能算共用。
    2012-10-25 22:15:25

    回复 举报
    赞同0
  • 隔璧老王
    隔璧老王 板凳
    同意板凳~~~ 这图做得 一点也不像是电气设计人员做的
    2012-10-25 21:38:25

    回复 举报