土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助局部区域抗浮不够
两层纯地下结构,整体的抗浮没问题,局部3跨处由于覆土较浅,单独验算此处抗浮不够,请教各位朋友咋处理,谢谢。

全部回答(2 )

  • creep0506
    谢谢楼上朋友,不小心发了两个帖子,有个疑问,设置抗浮锚杆的地方需要设缝与其他地方脱开么?
    2012-08-20 14:18:20 来自 PC 评论 举报
  • 无间道
    这种情况处理方案很简单,就是打抗浮锚桩来处理。这是工程上最常用的处理方案,而且很有效果。
    2012-08-20 09:14:20 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2149 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10