如题:高压大容量容量电动机(大于330kw)的无功补偿问题,我的算法:1、就地补偿:空载电流法:Q=0.9×√3×U×I I为电动机空载电流 U额定电压,2、补偿前后功率因数正切值法:Q≡P×﹙tgφ1-tgφ2﹚ P为设备有功功率。 问题:1、比如电网的功率因数为0.8 电动机的功率因数为0.84 计算时应该选用哪个功率因数, 2、是否考虑计算入线路的无功损耗,(线路为10kv专线) 变压器无功损耗,再加上电动机的无功损耗,得出补偿前的功率因数,就是说补偿前的功率因数该如何确定?? 求高人讲解
做了个500kw电动机计算实例 如下:


【输入参数】:
补偿前计算负荷功率因数 = 0.8
补偿后计算负荷功率因数 = 0.94
有功功率 = 500.00 (kW)
【计算过程】:
P×﹙tgφ1-tgφ2﹚
= 500.00 * ((√(1 - 0.80 * 0.80) / 0.80) - (√(1 - 0.94 * 0.94) / 0.94))
= 193.52 (kvar)
【输出参数】:
补偿容量 = 193.52 (kvar)

[ 本帖最后由 dk21323 于 2012-8-16 15:29 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • dk21323
    dk21323 沙发
    什么补偿都好 我想知道的是补偿容量如何确定?? 除了上面本人给出的方法外
    2012-09-04 15:00:04

    回复 举报
    赞同0
  • dk21323
    dk21323 板凳
    工程都还没做招标设计阶段 设备都未定 如何订货实测呢 现在是需要做初步设计啊
    2012-09-04 14:58:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ATMTU的双电源

ATMTU164P2AL的双电源,,,我看样本 是自带连接线的,我们厂家是不是,只连接一次就可以了?就是常用和备用电源的转换用柜。我是第一次做,所以有点叫不准,谁告诉我下?