土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 怎样才算一组水泵? 一备一用的算吗?(解决!)

怎样才算一组水泵? 一备一用的算吗?(解决!)

发布于:2007-01-30 09:48:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
from新建规:
8.6.6 本条规定要求提供在水源可靠的情况下能保证消防水泵不间断供水的措施,本规定不排斥其他与此等效的技术措施。
高压或临时高压消防水泵,每台工作消防泵(如一个系统,一台工作泵,一台备用泵,可共用一条吸水管)均应有独立的吸水管从消防水池(或市政管网)直接取水,保证不间断地供应火场用水。
一组(2台或2台以上,包括备用泵)消防水泵应有2条吸水管。当其中l条吸水管在检修或损坏时,其余的吸水管应仍能通过100%的用水总量。消防水泵应经常充满水,以保证及时启动供水,因此,应采用自灌式引水方式。若采用自灌式引水有困难时,应有可靠迅速的充水设备,如同步排吸式消防水泵等。


假如一用一备算一组的话?

“如一个系统,一台工作泵,一台备用泵,可共用一条吸水管” 怎么解释?
跟 “一组(2台或2台以上,包括备用泵)消防水泵应有2条吸水管” 不是矛盾吗?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • hwg6621hxl
    hwg6621hxl 沙发
    谢谢楼主的帖子,对我很有帮助,希望以后多发点,让我们好好学习学习。
    2008-01-17 09:24:17

    回复 举报
    赞同0
  • yjjnf2000
    yjjnf2000 板凳
    假如一用一备算一组的话?
    “如一个系统,一台工作泵,一台备用泵,可共用一条吸水管” 怎么解释?
    跟 “一组(2台或2台以上,包括备用泵)消防水泵应有2条吸水管” 不是矛盾吗?


    或者这么解释:编规范的语文不过关!
    2008-01-16 17:35:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消火栓设置的问题

请教大家一个问题,像南方的镇区上的那种出租屋,只有600方的住宅,一共4层,其中一层是铺位,二层以上是出租的套房,这样的房屋要不要设置消火栓呀

回帖成功

经验值 +10