三相380V的电源,相线与零线的电压只有150V左右!除了负载不平衡原因之外,还有其他什么因素?
请指教? 相间电压是380V,相线与地线间电压是220V,负载我不台清楚!
有三相和单相的!就是用电表量相线与零线的电压只有150V!我很困惑!不知啥原因!
------从别的地方摘录的。
我个人判断,是零线断了。但,三相负载比较平衡,所以,相与地线电压220V,相间为380V。
他测的,相线与零线的电压只有150V,是不是,B相线与零线,再与C相线 相连。
B相与C相总的电压为380V,B相相线与零线的电压,就看,B相与C相之间的负载,比例了 ?????
----------------------我希望大家分析,一:就只有A相相线与零线电压为150V。
二:A相,B相与零线电压为150V(是否存在???,还是A相与B相的和该为380V) 三:A。B。C相与零线电压均为150V,是否可能???

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • k84d73
    k84d73 沙发
    是不是a相有短路或漏电现象引起的中性点偏移了,应多注意电源侧问题,看看其他回路是否有同一现象,
    2007-02-04 14:52:04

    回复 举报
    赞同0
  • ycgdwk
    ycgdwk 板凳

    基本同意以上观点。
    正常情况下,在配电网中,零线和地线是两个不同工作的方式,这是大家知道的。在配变中零线和地线往往连接在一起进行接地,当受电端的零线开路,连接到地的情况下也会造成线电压降低。
    再有,零线与接地线在用户端接反后,当接地线的接地电阻增大后,也会出现线电压降低。