土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地下室水浮力能否考虑作为基础承载力?

地下室水浮力能否考虑作为基础承载力?

发布于:2007-01-29 09:27:29 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
刚做完一项目,送去甲方专家组审查时(该建设单位特聘一专家),说基础桩数用多了,地下水位较高,应考虑部分水浮力抵消上部结构荷载。

不过我认为地下水浮力虽说较高,但毕竟是可变荷载,万一到了枯水季节,水位低了怎么办?基础岂不是会偏于不安全?

请各位朋友给出高见!

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • liubing1234567
    专家也要讲理,说出依据再说,说不出来让他死去!!!!!!!!
    我最烦这样的专家!!
    :L :L
    2009-07-22 13:55:22

    回复 举报
    赞同0
  • 思行
    思行 板凳
    你的这个工程经验对我很有益处
    看了这些讨论我一后 遇到这样的问题会更谨慎了。
    验算抗浮按最高水位
    验算基础承载力不考虑地下水的作用。
    2009-05-05 20:20:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柱对独立基础与筏板基础的冲切有何不同>

柱对独立基础与筏板基础的冲切有何不同?请教高手

回帖成功

经验值 +10