发布于:2012-08-14 15:51:14
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
准备修一栋四层办公楼,
但是场地有一角以前施工方在回填土时没有分层碾压
此角落以前为一淤塘,回填土深度达到10米左右
前两天下雨,喊施工方在那个地方挖了个坑,让雨水侵泡一下(主要是让填土下沉,增加土的密实度)
今天场地干了,目测了下,大概下沉了1米多
请教各位大神,能用强夯机进行夯实么?
还有其他什么解决办法没?
基础用灌注桩基础(深度为12米),所以建筑物倒是不会沉降
主要是地坪的沉降问题。。。。
[
本帖最后由 qcmusic2012 于 2012-8-14 15:54 编辑 ]
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
[ 本帖最后由 lsg119110 于 2012-8-23 12:30 编辑 ]
回复 举报