土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【事故分析】低压柜抽屉烧了,请大家来分析原因

【事故分析】低压柜抽屉烧了,请大家来分析原因

发布于:2012-08-14 13:35:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
红色的互感器为本次改造新装的计量用互感器,当安装完成,断路器送电时发生烧毁,导致变压器断电。
请大家帮忙分析可能存在的导致本次事故的原因。

20120813052.jpg


20120813053.jpg


20120813055.jpg


20120813056.jpg


20120813057.jpg

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • htthcc
    htthcc 沙发
    开关的飞弧距离明显不够,出现侧短路,开关跳闸时,因为飞弧距离不够,造成上端短路。
    2012-08-20 15:43:20

    回复 举报
    赞同0
  • swzjwzyq
    swzjwzyq 板凳
    更换互感器后,断路器带上的排
    2012-08-19 22:49:19

    回复 举报
    赞同0