土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火线和接地间有300伏电压的奇怪现象:

火线和接地间有300伏电压的奇怪现象:

发布于:2007-01-25 11:14:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
火线和接地间有300伏电压的奇怪现象:

一个普通的居民楼,屋里有火线和零线,再从自来水管上接了一根线当作地线。

以前一直正常使用,当用电表量火线与地线间会有略低于220伏的电压;把用电器具接在火线与地线间也能使用。

近一段时间来,火线与地线间常常出现300伏左右的高电压,出现时间长短不定,多到五六个小时,少者一两个小时。

有哪位高手能解释一下吗?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • guolisheng1234
    水管接零不接地,6时至9时用电户较多三项不平衡,零点漂移所至。
    2007-01-31 13:25:31

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳

    只有这一个原因。至于晚上6点到9点是因为人家6点下班回家,才会使用电器嘛;晚上9点多睡觉去了,电器就关了。
    2007-01-31 09:03:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多