土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 补偿电容器的电流的电流怎么计算?

补偿电容器的电流的电流怎么计算?

发布于:2007-01-25 10:40:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问补偿电容器的电流怎么计算?最好告诉我哪些电子书上有详细点的资料,另外电容器的断路器取的值是不是应该比该电流小?谢谢啦

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • dawn2891
    dawn2891 沙发
    断路器要比实际运行电流大,但取2倍是否偏大?
    2008-03-10 12:34:10

    回复 举报
    赞同0
  • 首席技术官
    电容器有的电流是可以长期过电流
    有的是短时的
    书嘛,我看过的有这几种:
    1.无功补偿培训教程,大概30多元
    2.无功补偿简明手册 10元
    3.并联电容器 大概10元
    4.无功补偿培训教程-基础篇 内部教材
    5.无功补偿培训教程-提高篇 内部教材
    2007-01-29 22:26:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 接地电容电流及其补偿容量计算
    众所周知10kV中性点不接地系统(小电流接地系统)具有如下特点:当一相发生金属性接地故障时,接地相对地电位为零,其它两相对地电位比接地前升高√3倍,一般情况下,当发生单相金属性接地故障时,流过故障点的
  • 可以按功率计算电流的方法
    可以按功率计算电流的方法,可以快速的计算出实际的电流大小,用于便携计算。
  • 补偿电容器的电容量计算方法
    (三角形星形连接)补偿电容器的电容量计算方法,文章内容仅供参考。
  • 此模型为一款智能电容的三维图;上部为塑料开模的外壳;前部为显示操作面板;后部为进线端;内部包括电路板,微型断路器,及电路板安装板;下部为电容器;...
  • 2017版电力电容器200kvar模型图,可以供各位画立体图时使用,这个规格是电力电容器中最常用的其中一种。希望对大家有所帮助。BFM/BAM系列高压并联电容器主要应用于50(60)Hz交流电力系统以
  • 通量电容器设计模型(Capacitor)是两金属板之间存在绝缘介质的一种电路元件。其单位为法拉,符号为F。电容器利用二个导体之间的电场来储存能量,二导体所带的电荷大小相等,但符号相反。不包含参数,但是
  • 手提诺特耦合电容器,使得强电和弱电两个系统通过电容器耦合并隔离,提供高频信号通路,阻止工频电流进入弱电系统,保证人身安全。耦合电容器是用来在电力网络中传递信号的电容器。主要用于工频高压及超高压交流输电
  • 设计的电容器储能电站模型,电容储能是指利用电容器的储存电能的技术。电容储能的机理为双电层电容以及法拉第电容,其主要形式为超级电容储能,在你身边,为你设计,各位机械控模型迷,文件含有通用格式STP/x-
  • 电缆电线电流的大小口诀计算_
    导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查
  • 电容器保护电路原理图
    其中主要包括2张电容器保护电路图设计,设计时仅供参考使用。
  • 电力电容器安装质量管理
    范围 本工艺标准适用于16kV以下、并联补偿电力电容器安装工程。 工艺流程: 设备开箱点件→基础制作安装或框架制作安装→电容器二次搬运→电容器安装→联线送电前的检查→送电运行验
  • 电容器保护原理CAD图
    电容器保护原理图包含 电容器保护原理图 等可供下载参考
  • 智能电容器/SVG/APF模块
    近几年,我国光伏并网发电项目发展迅速,根据国家能源局统计数据,我国2014年光伏并网发电总装机量10.5GW,其中分布式2.05GW,2015年上半年总装机量7.73GW,分布式1.04GW。随着装机
  • 抗谐型智能电容器,主要器件有电抗器和电容器,以及控制电容电抗智能投切的电路;主要用于有谐波场合的无功补偿;箱体外形为方形,包含有两个电抗器和两个电容器;资料包含总装图和零件加工图;...
  • 电容器安全操作规程
    本资料为电容器安全操作规程,正常情况下全线路停电操作时,应拉开电容器的开关,后拉开各路出线的开关。正常情况下,全电路在复送电时,应先合上各路出线开关,后合上电容器开关。 内容详实,值得参考下载。
  • 电容器支架注射塑模设计通过对零件的工艺性分析和对零件材料的分析来选择注塑机。在设计注塑模具时根据所选注塑机确定模具的型腔数,然后对型腔的布局及分型面进行设计。浇注系统的设计分为主流道设计和分流道设计及
  • 复合开关是将高耐压大电流晶闸管与磁保持继电器的触点相并联,通过微电脑控制,自动寻找最佳投入点和最佳切除点,实现电压过零投入和电流过零切除,通断瞬间由晶闸管完成,运行通流由磁保持继电器经脉冲电压触发使触
  • 35KV线路二次线及电容器全图,图纸共48张,如:图纸目录、主控制室平面布置图、保护室平面布置图、35KV线路电流电压回路图、35KV线路控制.保护.信号回路图、35KV线路控制屏正面图、35KV线路

阅读下一篇

大家对供电局的日常工作有何建议

  马上要参加一个供电局的VIP客户年会,听听大家说说.

回帖成功

经验值 +10