本人新人,我们小区的一组别墅总设计负荷为168KW,计算出来应该是用120的电缆就可以满足,但供电局的一个下属设计公司说电缆需放大一级设置,应选用150电缆,请教高人,是否有这样的规范要求。

注明:电压380V。四芯VV22电缆,埋地敷设,敷设长度约100米。

[ 本帖最后由 panhaibo189 于 2012-8-14 10:51 编辑 ]

全部回复(66 )

只看楼主 我来说两句
  • airan3333
    airan3333 沙发
    如果考虑上一级断路器的话估计要加大一到2级
    2012-09-17 17:05:17

    回复 举报
    赞同0
  • huangshuicai
    huangshuicai 板凳
    供电局说什么就是什么了,哈哈
    2012-09-14 16:33:14

    回复 举报
    赞同0