[求助]关于工作压力的问题
[求助]关于工作压力的问题
刚工作了半年,有些概念性的问题还是不怎么清楚,希望有时间的前辈能指导一下!
在采暖设计做水压试验时,涉及到几个关于压力的概念,我弄不太懂!
1.系统顶点工作压力
2.系统工作压力
3.采暖系统最低点散热器工作压力
4.散热器的工作压力
它们之前的联系和区别,望前辈指教,谢谢!
发布于
2007-01-24 09:44:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
dongcuifeng01
GB50242-2003/8.6-1.3条,水压试验压力以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力应不小于0.4MPa
2007-01-27 08:21:27
来自 PC
评论
举报
陈大亮
多看看书,问题就解决了。
2007-01-26 22:11:26
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
dongcuifeng01
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
7
回复
774
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 575 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
GB50242-2003/8.6-1.3条,水压试验压力以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力应不小于0.4MPa
多看看书,问题就解决了。