土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆穿什么管的问题

关于电缆穿什么管的问题

发布于:2007-01-21 10:24:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • fcz_01010
    fcz_01010 沙发
    有个问题现在请教大家 我现在在做一个关于热泵的工程 是对别墅中的游泳池通过热泵供热水
    工程中采用3*16+2*10 电缆 现在我采用的是KBG管埋地 结果甲方通知我却说不符合要求
    请问大家在这个方面能给我一些关于穿线管的国家设计标准么? 谢谢
    急 急 急 急 急 急 急 急
    2007-09-20 17:02:20

    回复 举报
    赞同0
  • fcz_01010
    fcz_01010 板凳
    我看设计手册(新版的)上面说明敷或暗敷于干燥环境的金属管布线,可采用壁厚不大于1.6mm的扣接式KBG管只对上限有要求,另外穿焊接钢管不会生锈吧?

    请问是什么手册? 对于穿线管的要求国家有什么实施标准么 ?
    急 急 急 急 急 急
    2007-09-20 16:56:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于防爆问题求教

我厂现在有一部分设备要用采用防爆的,防爆类型是EXDCT2/4我不明白这个防爆类型是什么意思,求教。。。。。

回帖成功

经验值 +10