土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷热泵螺杆冷水机组冬天开机跑油

风冷热泵螺杆冷水机组冬天开机跑油

发布于:2007-01-17 22:35:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

最近一段时间天气比较冷,机器就开始发脾气了,冬天跑油我是这样理解的(不知道我理解的对不对请大家指教):当天气很冷,环境温度低,冷冻水温也低,制热第一次开机由于水温低冷凝温度低,还有环温低的影响使蒸发吸热效果很差,吸气过热度小,排气温度低,使得油分离器分油效果很差(未到分油临界点),再加上开机启动时要卸载降压运行几分钟,在低负荷的恶劣工况下运行,最终导致跑油!问:1.制冷系统上有什么有效的办法改进 2.R22和R134a比较R134a的机组是不是更容易跑油 3.R22和R134a最佳分油临界温度为多小,油和制冷剂的相溶的参数?请大家帮忙给点意见,补充一点,制冷时没油跑油现象可不可以排除油分器的故障,谢谢

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • shanghaiyijiaren


    什么是分油临界点?取决于什么?
    2007-10-03 20:01:03

    回复 举报
    赞同0
  • s1932wl
    s1932wl 板凳
    很简单啊,开机的时候将水阀门调小一点,等出水温度上去了再开大就好了,还是低排的原因引起的
    2007-01-28 15:29:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于氨制冷工程的求助

各位大虾 好 小弟 我最近作了两个氨制冷系统设计 是为华润啤酒厂设计的冷冻站改造项目. 大家都知道 老冷冻站 用氨作为制冷剂的情况很多 而且大连冷冻机厂的在氨制冷设备上作的还是很不错.这是第一次作氨制冷 ,因为是老厂改造 结合老设计图加上在现场实地观察 算是把设计作完了,但是小弟还是心中觉得有些问题 想找一找专门针对氨制冷的书籍看看.请朋友推荐和指教! 比如在活塞式制冷系统中 油分离器是单独的设备 它的安装与蒸发式冷凝器(不是卧式冷凝器)之间的高差有何要求?