酒店客房新风设置直接送入如何合理的设置风口?
酒店客房新风设置直接送入如何合理的设置风口?
向大家讨教几个问题:
1、酒店客房的新风如果设置直接送入房间,不接入末端的回风,那怎样设置新风口比较合适呢?
2、酒店客房的末端一般都放在走廊的天花里,采用侧送风,如果我们的新风口设置在回风口和房门之间会不会被回风抽走新风影响效果呢?
3、还有成本会不会比接入末端的回风增加很多呢?
谢谢!
发布于
2007-01-16 11:26:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
cn007
不宜将新风支管接至风盘回风箱,也不宜将新风支管接入风机盘管所接的送风管上。 可以将新风口和风机盘管侧送风口并列成一个送风口,如有可能,最好将新风直接送至人员活动区域。
2007-01-17 17:47:17
来自 PC
评论
举报
yinhaijiao83
受教了,继续学习!
2007-01-17 16:05:17