【探讨】排烟口风速过小如何解决
【探讨】排烟口风速过小如何解决
做广州一项目,消防竣工验收调试的时候反复测试,发现末端排烟口风速很小,达不到要求,后经计算,发现原设计排烟风机的压力过小,遂询问设计院也得到确认,现工程已基本完成,如何解决这个问题?
发布于
2012-07-26 09:24:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
h303503932
那就换风机吧
2012-11-05 11:52:05
来自 PC
评论
举报
aionyu
讨论排烟啊。。。
现在个人比较关心的问题是:以前的验收相对靠感官,系统不达标不一定检查的出来;
现在消防部门已经明文是用仪表验收了~
个人认为大部分的排烟系统是不达标的系统,消防用仪器来验收咱们怎么应对。这个是现实而且紧急的问题~
2012-08-24 13:50:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lysapphire
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
21
回复
430
粉丝
4
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 595 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(22 )
讨论排烟啊。。。
现在个人比较关心的问题是:以前的验收相对靠感官,系统不达标不一定检查的出来;
现在消防部门已经明文是用仪表验收了~
个人认为大部分的排烟系统是不达标的系统,消防用仪器来验收咱们怎么应对。这个是现实而且紧急的问题~