土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【收集】各位在施工现场被甲方发现的问题及解决法

【收集】各位在施工现场被甲方发现的问题及解决法

发布于:2012-07-25 16:33:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家有没有过现场出了问题,被甲方叫去现场解决问题的经历?是否更有找不到解决办法的尴尬?所以现收集在施工现场发现的问题及其解决办法。
我先抛砖引玉:
问题1:某酒店项目给水管道安装完毕后进行调试,发现冷水出水水质正常,热水出水浑浊,微黄;待热水凉了之后,又恢复正常。经查设计图纸无误,所选设备合格,施工现场已按要求冲洗管道。将冷却后的热水拿至化验室化验,无异常。实在找不到原因。
解决办法和原因:换灯。哈哈,太诡异了吧?(无意中发现,把热水拿到阳台上看,是正常的,后来把卫生间的灯换了一个颜色就好了,原来灯光颜色+不同水温,会使得水产生不同的颜色)。
问题2:某项目管道安装完毕后,排水管道与横出管连接处均发生不同程度开裂,经查图纸无误,材料无误,安装方法无误;
解决办法和原因:待主体结构完全封顶后重新安装出墙管道(主体结构未封顶,后期沉降量巨大,需待主体完全封顶,沉降基本结束后方能安装出墙管道或穿沉降缝管道)。

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • dolphin2610
    dolphin2610 沙发
    各位高手,近日整理了些设计过程中所遇到的问题,请不吝赐教,谢谢。
    各位高手,近日整理了些设计过程中所遇到的问题,请不吝赐教,谢谢。
    1、 坊间有传闻成都有习惯性做法:消防车可作为临高压消防系统的泵,是否有依据?本人见过以下项目采用该类做法,已通过消防审查和审图,是否表示可行?如此,是否可推而广之,凡消防车能供应范围内所有建筑均可采用此法?个人觉得明显不合理,请专家明确。
    ① 某小区内,仅个别楼栋为商业(刚满5000m³),高度23m,需设消火栓,不设喷淋;其余为4-6层住宅,无需设消防。如单独设泵房水池等系统代价较大,甲方要求且设计领导同意采用屋顶水箱+消防车的“临高压给水系统”。
    ② 某超大建筑群,分为6期,先行开发一期和售楼部,甲方营销部门确认将售楼部设于6期(靠主干道),一期内设有全套临高压系统(消防水池+消防泵+消防水箱系统),但售楼部远离一期大于300m,且需设消火栓,后期改为商业,需设喷淋,且售楼部先于一期投入使用。如单独设泵房水池等系统代价较大,甲方要求且设计领导同意采用屋顶水箱+消防车的“临高压给水系统”。
    答:

    2、 公寓的专业定义是什么?与小户型住宅、宿舍有何区别?未见哪本国标有规定。当其高度低于10层时,其室外消防用水量可套用《低规》表8..2.2-2中“民用建筑”,室内消防用水量可套用《低规》表8.4.1中“办公楼、教学楼等其它民用建筑”。但是当其高于9层时,《高规》似乎无可套用项,是否可套用《高规》中的“等”项?如此,其室外消防用水量比同等高度的住宅要高?似有不妥。
    个人认为《上海民用建筑水灭火系统设计规程》2007规定非常详细且有道理,如下表。但毕竟该表属于上海规范,另上海规范也未列明小业主持有产权的公寓如何定性。我司平时设计如何把控?
    3、 宿舍问题同上。
    4、 会所如何定义?小区内用会所和小区外娱乐用会所有何区别?其消防用水量、消火栓设置及喷淋设置与否如何把控?可否参考《上海民用建筑水灭火系统设计规程》2007?
    4、 会所如何定义?小区内用会所和小区外娱乐用会所有何区别?其消防用水量、消火栓设置及喷淋设置与否如何把控?可否参考《上海民用建筑水灭火系统设计规程》2007?设有集中空调的高层公寓、宿舍是否设喷淋国标未列明,是否不设?个人认为其性质应等同于住宅,该类建筑应该参考《上海民用建筑水灭火系统设计规程》2007,设置喷淋系统。请专家确定。
    6、 公寓、宿舍楼下部设有大于300㎡之底商,是否需按商住楼定性?
    7、 《游泳池规范》4.6.2条文难于理解,可否以例题方式剖析?
    8、 《游泳池规范》4.9.6条文流速“应采用1.0m/s”、“宜0.5m/s”字样,设计中明显难于控制在一个准确的数字,该条是否意思为“应采用不大于1.0m/s”、“宜采用不大于0.5m/s”?但前半句如改为“池端壁给水时应采用不大于1.0m/s;池侧壁给水时应采用不大于1.0m/s”明显不需分句。由此推断规范原意应该是1.0 m/s左右,请专家确定。
    9、 图集《游泳池附件安装及设备选用》10S406-27页,顺流式工艺流程图中,游泳池下部设有水池,是否均衡水池,是否有误?顺流式水池应设平衡水池,且平衡水池水面应与游泳池水面持平。
    10、 热水系统用水质软化器如何选型?有无标准图集?
    11、 水质阻垢缓蚀处理和水质稳定区别?仅在于是否“抑制微生物生长”?
    12、 何时需水质阻垢缓蚀处理?具体措施?如何选择?
    13、 何时对管道内溶解氧控制要求较高?除氧措施有哪些?
    14、 《建给》5.2.11条文说明中,热水调节同程用之温控阀、限流阀、导流三通作用原理及其设置方法?
    15、 《建给》5.2.12规定“大用水量部位宜设单独的热水管网”,该“单独”从何处与其他分开叫“单独”?是否指换热器之前?如采用内含换热器的锅炉,是否需单独设锅炉?请专家明确。
    16、 《建给》5.2.16条下列条文中,公用浴池沐浴的方式具体是?
    17、 《建给》5.2.16A条弱势群体用热水管道应采取防烫伤措施,具体指?(暗敷?)
    18、 《建给》5.4.3条规定“医院所采用容积式换热器不得含有滞水区”,相关图集01SS122未见有滞水区相关内容,设计时如何选型?是否同一般设计,仅注明该容积式换热器不得含有滞水区?
    以上由WCP整理,请各位高手不吝赐教,谢谢。QQ 94377340
    以上问题最好请在下列帖子回复,或直接QQ给我,谢谢!
    http://bbs.co188.com/content/90_6110231_1.html#pid29476501
    2012-08-03 10:35:03

    回复 举报
    赞同0
  • dolphin2610
    dolphin2610 板凳
    莫沉,自己顶一个。
    真诚希望大家分享经历,谢谢!
    2012-08-02 20:30:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

实验楼怎么计算给水量

在做个工业项目,有科研楼、 实验楼、宿舍、食堂、厂房 有实验楼建筑面积,但是不知道实验楼怎么去算用水量。是不是像办公楼那样,根据每人占多少平米 用面积去除 计算出人数再算用水量? 要是这样的话,要多少平米一个人去算呢? 纠结 求指教……

回帖成功

经验值 +10