土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求教供热管网压力不匹配的问题该如何解决?
请教供热管网250管路共有两条支路,其中一条150管带的是已经供热几年的用户;另外管网200是今年新增加的4万平方米的新建商品房,再次路管网上安装了直联供装置,出现了200这路管网的回水压力比150管网的压力高了0.4MPa。该如何解决这样的问题?

全部回答(11 )

  • wwwrny
    管网200是今年新增加的4万平方米的新建商品房,再此路管网上安装了直联供装置,出现了200这路管网的回水压力比150管网的压力高了0.4MPa。将原分支阀门换成调节阀或在此供回水管路上安装调节阀。
    2007-01-16 08:56:16 来自 PC 评论 举报
  • jschzh-163
    谢谢七楼。
    但是现在调节高度很困难,因为正是供热期,供热用户也不会同意的,这个方法只能在停热后才能试用了
    2007-01-15 19:24:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10