【困惑】审查师硬要我在宿舍里面也做喷淋,这合理吗?

提问 发帖 回复

我是福建的,做了一个漳州市的项目,12层宿舍,建筑高度39.9米.按照福建省的消防文件,非住宅的二类居住建筑按照二类公共建筑进行消防设计。 但是高规里面,条文说明没有说宿舍是公共场所啊,审查师硬要说宿舍也是公共场所,要我在宿舍里面也做喷淋!我走道是有设置喷淋的。请问审查合理吗?

我是福建的,做了一个漳州市的项目,12层宿舍建筑高度39.9米.按照福建省的消防文件,非住宅的二类居住建筑按照二类公共建筑进行消防设计。 但是高规里面,条文说明没有说宿舍是公共场所啊,审查师硬要说宿舍也是公共场所,要我在宿舍里面也做喷淋!我走道是有设置喷淋的。请问审查合理吗?

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • 雪中松叹
    雪中松叹 2012年07月27日 17:53:43 22楼
    不能太激进,小心和谐
    回复 举报 点赞
  • 飞鱼
    飞鱼 2012年07月28日 10:35:57 23楼
    有地方规定就要按地方规定
    回复 举报 点赞
  • xxgg
    xxgg 2012年07月28日 10:37:20 24楼
    这样好啊,工程造价增加,相应设计费也增加。审图的叫你多白挣点设计费有什么不好?
    回复 举报 点赞
  • xcm2000
    xcm2000 2012年07月28日 22:38:50 25楼
    做吧,把支架弄结实点,没事拿来炼引体向上
    回复 举报 点赞
  • alexob
    alexob 2012年07月29日 09:47:50 26楼
    没听说过啊 ,我山东的,都没做
    回复 举报 点赞
  • gripen19
    gripen19 2012年07月29日 22:40:03 27楼
    审图理解如果是按照公建算。。。。 要你室内做喷淋也不冤枉就是。。。。 算是规范理解的问题了吧
    回复 举报 点赞
  • lichangan1000
    lichangan1000 2012年07月31日 09:45:05 28楼
    原帖由 waglnts 于 2012-7-26 21:50 发表 《建筑设计防火规范》8.3条文说明,第298页,第一段最后一句话:集体宿舍.公寓等非住宅类居住建筑的室内消防给水设计,要按照公共建筑的要求进行。高层集体宿舍房间内是要设喷淋的。 这位发言不严谨。引用建规8.3条:宿舍属公共建筑没错,怎么一下跳到高层...跳到高层没下文。设计要有依据。
    回复 举报 点赞
  • lichangan1000
    lichangan1000 2012年07月31日 09:52:54 29楼
    原帖由 lichangan1000 于 2012-7-26 10:04 发表 如果是一类高层,设自喷很正常。 若是二类,没自喷没道理。 特此更正:若是二类设,宿舍房间内设自喷没道理。 理论讲:除规范组以外任何人没有解释规范权力。政府下文除外(比规范更严)
    回复 举报 点赞
  • lvdehua6
    lvdehua6 2012年08月02日 16:46:32 30楼
    原帖由 e-touch 于 2012-7-26 23:51 发表 这个宿舍无疑是按二类高层公建设计消防给水,这是没人异议的。 按7.6.3条,只需在公共走道做喷淋即可,原因: 宿舍在建筑上是属于非住宅类居住建筑,不属公共活动场所. 再看看7.6.3条的条文解释: 公共活动用房主 ... 我也是做了5年的设计了,二类高层宿舍楼里面布置喷头还是第一次被提到,郁闷呐,有一次做个一类高层公寓楼,里面布置喷头都被甲方骂个半死!
    回复 举报 点赞
  • zp_ks
    zp_ks 2012年08月14日 08:46:27 31楼
    看来你是研究过规范的,但规范是模糊的,很多地方为了这些模糊的地方,出了一些地方性的规范,所以各地所把握的尺寸和要求各不同,我建议,安全起见最起码在公共部分做一下喷淋,消防设计是为了杜绝安全隐患,有时候做的高标准的话对自己是个好处,做设计的是终身责任制,那种地方,人员密集,要是有火灾的话,就是大事了,没什么可纠结的,多加一套系统而已。最好咨询一下当地的消防部门
    回复 举报 点赞