疑惑:这种情况属于窃电行为吗

发布于:2012-07-23 11:48:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况是 : 现在碰到有一用户 设计容量是630KVA配变,高压计量柜中PT10/0.1 CT100/5,而实际在验收过程中做容量试验时测出变压器容量为800KVA CT PT 没变
请问,这种情况属于窃电行为么? 电费是少计还是多计? 国家有什么这方面参考资料?

第一次发帖,请各位前辈,师傅 不吝赐教

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • lqliangqihui
    lqliangqihui 沙发

    看来他是供电局的,应该听他的。
    2012-07-30 15:52:30

    回复 举报
    赞同0
  • loyal7
    loyal7 板凳

    同样的CT一次侧电流,变比大二次侧读数就小,变比小二次侧读数就大,计量没差别.至于630与800,如果按最大需量收基本费,就不存在少付基本电费的情况了.
    2012-07-26 13:22:26

    回复 举报
    赞同0