土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机组的冷凝温度高,且温差大,大家帮忙看下参数是否不正常啊

机组的冷凝温度高,且温差大,大家帮忙看下参数是否不正常啊

发布于:2012-07-18 14:09:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
WP_000026.jpg WP_000028.jpg WP_000031.jpg WP_000032.jpg

下面是另外一台机组的数据
[localimg=600,450]5[/localimg] WP_000029.jpg WP_000030.jpg WP_000033.jpg WP_000034.jpg

WP_000026.jpg


WP_000028.jpg


WP_000031.jpg


WP_000032.jpg


WP_000029.jpg


WP_000030.jpg


WP_000033.jpg


WP_000034.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wuyongmeng
    wuyongmeng 沙发
    有空气,因为压缩机排出口温度不高
    2012-07-25 15:36:25

    回复 举报
    赞同0
  • xyjin1986
    xyjin1986 板凳
    先看传感器误差大不大。
    2012-07-22 11:01:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求东元螺杆机LSBLG725RTDA操作维护说明书

希望各位多多指教。小弟不胜感激!谢谢。若资料过大请发到我邮箱17042438@qq.com。再次感谢大家!

回帖成功

经验值 +10