防规:
5.1.10 建筑物内设置中庭时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当超过一个防火分区最大允许建筑面积时,应符合下列规定:
1 房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗;

高规:
5.1.5 高层建筑中庭防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定:
5.1.5.1 房间与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗。

按道理高规应该比防规更加严格,这里定义的不同,也应该是矛盾,不知大家有何见解?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • dengjing900
    dengjing900 沙发
    “5.1.5.3 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。”高规是靠加强设备消防、降低一点点建筑消防。
    2012-07-20 08:30:20

    回复 举报
    赞同0
  • 冰山练剑
    冰山练剑 板凳
    这两本规范指的是一个位置,只不过高规防火分区面积小,所以防火措施放宽些