请教,各位专家给分析分析我们的供热站存在的问题?

发布于:2007-01-07 11:41:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们供热站,供热面积一万平方米,主要用热电厂的蒸汽转换成热水再供给用暖户,主管道为四寸,后又分支为两道三寸的;交换站站内所有管道为三寸,交换罐管道也是三寸的,配有四台管道泵,分别为4.5kw扬程32米流量35方.5.5kw扬程28米流量48方,7.5kw两台一台备用扬程32米流量50方,平时用5.5和7.5的同时开,三个小时后改为4.5和7.5的同时开,最后只开7.5的一台,但总是供的不顺畅,供水压力为3.5到4个,有时候不稳定,指针老摆动,回水为2.5个,交换罐内的为1.5个压力,最远端的为四层楼,也是最高的楼,最后一个单元经常不热。
请各位专家给分析分析原因,如果供热面积再加大5000平方,主管道不变,只对供热站进行改造,站内管道如何更换,管道泵是否要换一个大点的,多大为合适?
我们热交换站是汽水直混式的,现在存在的问题是远端热的慢,后来我们对近端的阀门适当关小了一些,但是效果还是不好,请各位专家分析一下,到底问题出在哪,还是管道太细,不匹配?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • czhhqws
    czhhqws 沙发
    供热面积一万平方米时,开4.5kw扬程32米流量35方泵一台,供热面积再加大5000平方,只开5.5kw扬程28米流量48方泵一台足够,用不着7.5kw泵,主管道有点小,DN150较好. 存在远端热的慢,是水力不平衡.
    2007-03-09 22:47:09

    回复 举报
    赞同0
  • qq495818263
    qq495818263 板凳
    在我们这里,2.4KG是不够的,需要3.3KG,且仍然有水利失衡现象,你的问题的作一下水力计算