土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 插上显示器,漏电开关就跳闸,偶尔又不跳

插上显示器,漏电开关就跳闸,偶尔又不跳

发布于:2007-01-07 09:58:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们搬了新家,其他的电器都好,电脑主机也没问题,就是显示器不能用,家里一共有三台显示器,都不能用,一插上,漏电开关就跳闸...跳了之后,有时候可以搬回去,显示器就能正常工作了;

郁闷... 我把显示器电源线的地线插头掐掉了,跳的次数少了,偶尔还是要跳....

家里的几个插座位置都试过了,我怀疑试屋里面线路有问题,没理由搬家之后,三台显示器都坏了啊..

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • duanjiantcl
    duanjiantcl 沙发
    大家不要忘了,不是只有漏电才会跳闸啊.既然开日光等也跳.我想你看看是不是开关的容量过小啊.说说所跳开关的牌子和型号.另外看日光等用的是什么启动方法啊.日光等的启动线路不正确的话启动电流的影响也不小啊.总之我认为应该不是漏电问题.
    2007-03-14 09:38:14

    回复 举报
    赞同0
  • yjig
    yjig 板凳
    楼主电器的漏电电流正好达到漏电开关的临界值,处于一种可跳及不可跳的状态。
    现假定你的开关是30mA,根据相关标准,当漏电电流低于额定值的一半,即15mA以下,漏电开关肯定不跳;
    当漏电电流高于额定值,即30mA以上,漏电开关肯定跳;
    介于以上两种情况之间,那么就是:有可能跳,也有可能不跳。
    你的用电器产生的漏电流可能就在15--30mA之间(假定是30mA)。
    2007-03-06 20:10:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:11KW的消防泵是否可以直接启动?

请教:11KW的消防泵是否可以直接启动?如果不行的话,用何种启动方式为宜。谢谢。

回帖成功

经验值 +10