【疑惑】审图要求机房设双切箱供机房照明插座

发布于:2012-07-15 10:56:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人刚设计了一个河南的项目,一栋一类高层办公楼,楼内有三部客梯一部消防电梯,在客梯机房内设置了一个双电源切换的客梯配电箱,客梯机房内所有照明、插座及基坑内照明、插座,均由客梯配电箱出线,消防电梯机房内设置了一个双电源切换箱,供消防电梯内所有照明、插座及基坑内照明、插座。
当地审图公司提出根据JGJ 16-2008第9.4.4条第1款,电梯机房总电源开关不应切断机房、井道内照明插座、插座照明。与审图老师沟通后,他要求必须在两个机房内再增加一个双切箱,供机房内插座照明、井道照明插座,完全没商量的余地。以往的项目确实没遇到过这种情况,但这规范确实有提及,该怎么理解?该怎么设计才合理?以后设计也该这么做?

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • lvxinchi
    lvxinchi 沙发
    关于这个问题有几个工程也被提过,但大多数审图这个都不提的
    2012-07-24 17:29:24

    回复 举报
    赞同0
  • garfield0929
    garfield0929 板凳
    这个问题我也遇到过,但是规范和图集就此问题的描述本来就矛盾的,我们总工出面跟审图的人沟通了,就没在揪住这个问题不放了。
    如果搞不定审图的,他说怎么改就怎么改吧!
    2012-07-23 16:26:23

    回复 举报