最近设计新建车间厂房的照明,4垮,每垮两趟,每趟29盏灯,每盏400W,车间长180米,两头都有门。为控制方便,要求在两头进门处都有开关控制,请各位高手不吝赐教!!!!感激不尽……………… 车间高13米多,长180米,4跨,每跨宽25米,H型槽钢作支撑,每6米一空档,每一跨车间有2台航车。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句很抱歉,刚才我这没有显示,可能有的地方发的重复了。
回复 举报
55、P128 表4-2
1、Srr符号说明中没有,变压器标幺值计算中Srr应为SrT,
2、当电阻允许忽略不计时,标幺值X计算公式中Sr应为SrT。
56、短路电流计算没有关于发电厂厂用变压器并联运行时低压侧短路电流的计算
57、P88:低压电容器室的长度应为8米,设两个出口,印刷为7米。 GB 50227-95《并联电容器装置设计规范》中是7米。
58、14页∑Pe=(1.73Puv+1.27Pvw)+3Pv 本人认为应改为∑Pe=3Puv+3Pv
59、P55第8项DW45-2000/63应为DW45-2000/630
60、传说2006年第15次印刷为最新。
回复 举报