我把以前在论坛上出现的关于《手册》出现的“错误”(有的标有问号),总结了一下。
因为水平有限,仅做了点体力劳动。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • jzx0476
    jzx0476 沙发
    刚才以word形式发的,怎么没显示?试试别的形式。
    很抱歉,刚才我这没有显示,可能有的地方发的重复了。


    2007-01-05 18:34:05

    回复 举报
    赞同0
  • jzx0476
    jzx0476 板凳
    第十一部分:
    55、P128 表4-2
    1、Srr符号说明中没有,变压器标幺值计算中Srr应为SrT,
    2、当电阻允许忽略不计时,标幺值X计算公式中Sr应为SrT。
    56、短路电流计算没有关于发电厂厂用变压器并联运行时低压侧短路电流的计算
    57、P88:低压电容器室的长度应为8米,设两个出口,印刷为7米。 GB 50227-95《并联电容器装置设计规范》中是7米。
    58、14页∑Pe=(1.73Puv+1.27Pvw)+3Pv 本人认为应改为∑Pe=3Puv+3Pv
    59、P55第8项DW45-2000/63应为DW45-2000/630
    60、传说2006年第15次印刷为最新。