土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利30hxc400al螺杆冷水机组降温困难

开利30hxc400al螺杆冷水机组降温困难

发布于:2012-07-14 14:17:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
单位两台开利30hxc400a螺杆冷水机组在修理后。降温没有以前降温好。原来能达到8-9度。现在一直在14度左右,不知原因、制冷剂也加了,冷凝器机械和化学清洗也都做了。现在一台机组a系统低压在324kpa,高压在985kpa.前两天高温在1020kpa左右,冷却水进口31度,出口温度在36.4度左右,吸气过热度在10.2左右,排气过热度在10.4度,电流在121a.电子膨胀阀在百分之51.b系统低压在290kpa,高压在910kpa左右。吸气过热度在8.6排气过热度在10.4-5.9左右来回变化,有时在2.5,但时间不长。电流值在116a左右。电子膨胀阀在百分之56左右。就是冷水出口温度为13.4,进口温度为18.1左右。前二天在14.1度和19.8度左右。请教各位大侠水温为什么降不下?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • zydragon
    zydragon 沙发


    你把室内盘管关闭一部分试试
    2014-09-13 09:48:13

    回复 举报
    赞同0
  • zydragon
    zydragon 板凳


    1000还不高,搞笑的
    2014-09-13 09:45:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业冷水机水冷式冷水机

工业冷水机水冷式冷水机的资料公司网址: http://www.dgmcsy.com 技术中心:http://www.gdftjx.com

回帖成功

经验值 +10