跳闸原因

发布于:2007-01-04 21:08:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
总变电站送配电站出线柜开关过负荷跳闸。此回路过流跳闸整定320A,以前电流一直稳定在260A左右。今日突然上至285A过负荷报警,最高上至300A时跳闸,故障录波发现跳闸时电流350A。所有设备均未发现故障,用电单位也未增加任何负荷,用电设备也与平常相差不多。本人怀疑大功率设备启动时造成此情况,但是以前从未发生过,还会有什么可能。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wuhy1108
    wuhy1108 沙发
    主要是机加设备、电炉、真空炉、锻床,但用电设备和负荷较前期无任何变化。
    没有短路。
    监测了几台大功率设备,启动电流不足以导致跳闸。
    2007-01-06 10:18:06

    回复 举报
    赞同0
  • xxly
    xxly 板凳
    请问,你的设备性质?
    若设备没出现短路现象、无大功率设备频繁启动。
    可能是谐波电流造成的误动作。
    2007-01-05 19:19:05

    回复 举报