土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教高手】这电缆究竟要如何走好呢

【请教高手】这电缆究竟要如何走好呢

发布于:2012-07-08 14:50:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以下两张图是一座变电所原有电缆夹层中电缆出线情况,现改造,要再增加两个800X200电缆槽盒,考虑到施工的可行性和电缆敷设难易,应该怎么出来好,夹层当初设计的比较矮,只有一米5高,从原先图纸中看,最上层已经靠着梁底,无法再开洞,下面开洞的话,施工上貌似无可行性,敷设电缆难度太大,究竟要如何走好呢?

DSC03057.JPG


DSC03005.JPG


DSC02985.JPG


DSC02986.JPG

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • cqtbdq01
    cqtbdq01 沙发
    天宝集团:主营滑线,滑触线,安全滑触线,安全滑线,单极滑触线,行车滑触线,起重机滑触线,滑触线集电器,滑触线指示灯,多极管式滑线,钢体滑触线,耐高温刚体滑线,铜滑线,铝滑线,滑触线配件,铝合金滑线十几种系列上百个型号。现货供应,价格实惠。规格齐全,配件成套。免费服务,免费指导,质量三包,售后维护。专业生产,质量可靠。
    重庆市天宝滑线电气有限公司以西南重庆市为中心、服务中部、西部大开发大发展、提供优质产品、优质服务。以天宝集团公司设计研发服务为核心、驻外办事处、开拓市场、形成规模化、专业化、产品系列化、产销服务一体化。2000年8月12日滑触线、母线槽、通过国家电控配电设备质量监督检验中心检验合格.2002年11月11日通过国家ISO9002质量体系认证.2005年6月23日通过国家强制性3C认证证书。集团公司下设研究部、技术工程部、售后服务部.质量监督检验部等八个部门和六个生产车间。官方网站: www.cqtbdq.com
    2012-07-16 15:00:16

    回复 举报
    赞同0
  • echizenace
    echizenace 板凳
    外面钢支柱下面应该有基础吧。。。两边还是变压器室,下面应该有蓄油池吧?走沟注意避让……施工很头疼……
    2012-07-15 20:19:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压开关柜的母排跟据什么容量选择最合适

低压开关柜的母排跟据什么容量选择最合话,需要考虑电容的补偿电流吗?电容柜在系统里面怎么摆放最合适。