建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
新建规8.5.1.4的新问题许多朋友肯定都注意到了,在需要设置自动喷淋场所的规定中.8.5.1.4条 单层建筑面积大于1500.总建筑面积大于3000平方的商店建筑需要设置喷淋.我认为这样的规定的话,那许多底层有单间商铺的建筑,商铺都需要设置喷淋.因为总建筑面积大于3000平方的建筑还是很多的.带着疑惑我打电话问了我们这边审图中心的设备老总.老总是这样解释的.1、商业服务网点不需要设置,也就是第一,二层设置商业服务网点的居住建筑可以不设置自动喷淋.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句3l/min.m2乘180m2除60S加上(5L/S乘50%)=11.5L/S 我想这就是21楼兄弟的说法吧!
但是我有我的看法!我觉得应该用中危险等级, 根据GB 50084—2001(2005 年版)规定,只有高度小于24米以下
才套用轻危险等级的! 所以我建议套用中危险等级!
6l/min.m2,作用面积160m2 所以设计秒流量是18.5L/S
走廊还是要设喷淋的呵呵1
如果有疑问可以联系我哦,QQ:376154147
回复 举报
回复 举报