土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 11+1的小高层的几个问题(急)

11+1的小高层的几个问题(急)

发布于:2006-12-29 20:28:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现有一11+1的小高层一个,建筑高度约35米,无地下室。1~3层为商铺(每层面积约600平米),每层分隔为独立的6个,每个商铺由内楼梯一层通至三层。其它层均为住宅,一梯,四户(每层建筑面积约400平面)。我是这样考虑的:一层我做个消防水池,一个生活水箱(屋面也设水箱二次供水,甲方要求的,嫌变频贵了),现在我不知道这种建筑要设喷淋系统么?要是设,喷淋流量是多少?规范上好像不是很明确啊,谢谢大家给点意见!不胜感激。

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • 小土熊宝贝


    3l/min.m2乘180m2除60S加上(5L/S乘50%)=11.5L/S 我想这就是21楼兄弟的说法吧!
    但是我有我的看法!我觉得应该用中危险等级, 根据GB 50084—2001(2005 年版)规定,只有高度小于24米以下
    才套用轻危险等级的! 所以我建议套用中危险等级!
    6l/min.m2,作用面积160m2 所以设计秒流量是18.5L/S
    走廊还是要设喷淋的呵呵1
    如果有疑问可以联系我哦,QQ:376154147
    2007-01-09 10:45:09

    回复 举报
    赞同0
  • huhuxin
    huhuxin 板凳
    好的,那我就设置啦!
    2007-01-09 08:51:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新建规8.5.1.4的新问题

许多朋友肯定都注意到了,在需要设置自动喷淋场所的规定中.8.5.1.4条 单层建筑面积大于1500.总建筑面积大于3000平方的商店建筑需要设置喷淋.我认为这样的规定的话,那许多底层有单间商铺的建筑,商铺都需要设置喷淋.因为总建筑面积大于3000平方的建筑还是很多的.带着疑惑我打电话问了我们这边审图中心的设备老总.老总是这样解释的.1、商业服务网点不需要设置,也就是第一,二层设置商业服务网点的居住建筑可以不设置自动喷淋.