土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉房]有谁设计过给水泵出口的再循环管?

[锅炉房]有谁设计过给水泵出口的再循环管?

发布于:2006-12-28 21:23:28 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
给锅炉上水的给水泵,在其出口上设有一个再循环管,当锅炉用水量不大时,通过它把压泄掉,有谁设计过这个,通常你们把它接到哪里了?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • lhnlovedun
    lhnlovedun 沙发
    以前我们给水泵出口有个柔性接头,它不怎么耐温,买这个东西的人也没问。现在再循环管接至除氧器汽平衡管上,上面难免有蒸汽,但是这个循环管也不是常开的,而且柔性接头我们也换了,水泵出口压力是1MPa左右,除氧器的工作压力不到0.1MPa,所以现在感觉还可以吧。
    2007-02-01 19:59:01

    回复 举报
    赞同0
  • xqss_2006
    xqss_2006 板凳
    1\这个问题我通常做法是水泵变频,由锅炉出口温度传感器控制水泵变频;
    2\若因为水泵功率较大且多台时,变频初投资太高,可考虑做旁通循环水管,但需要在旁通和供往锅炉的管路上各加设一个电动调节阀,由锅炉出口温度传感器控制阀门开启度;
    3\若锅炉是有级数调节的话,可以由锅炉泄载来完成对温度的控制.
    2007-02-01 14:56:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 176 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[锅炉]锅炉保养方法

两种锅炉保养方法。

回帖成功

经验值 +10