土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这种处理方法是否可行?帮忙

这种处理方法是否可行?帮忙

发布于:2012-07-03 14:29:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现有一个门钢,24M跨,前两榀带夹层,夹层全跨设置,夹层柱间距8M,夹层处钢柱大小为450X250X8X12,原设计刚接柱脚,螺栓中到中为590,基础短柱设计错误为600X600,导致螺栓无法埋入短柱内部,施工方在没用经过设计同意的情况下,私自处理,在短柱外侧再加一道箍筋后,把螺栓埋进去了,此处柱脚,轴力405,弯矩48,处理方法如图: 23.jpg这样是否可行?不行该如何处理?

23.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • gps_red
    gps_red 沙发
    短柱截面应该不够,锚栓中心到边缘不小于150和5d。建议短柱外表凿毛,二次浇注加大截面。
    2012-07-07 11:13:07

    回复 举报
    赞同0
  • chenduzhe
    chenduzhe 板凳
    把图纸发我把,共同研究下,
    2012-07-06 15:55:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个图纸修建出来是不是就是个笑话?

拿到图纸, 看了第一感觉结构构件的尺寸太大,仅仅为楼与楼之间的连廊,细看后有几个疑问,向大家请教,1.结构选型是不是有问题,可以采用格构柱,桁架梁(实际计算中采用钢框架)?2.梁柱,和柱基础的连接点可以采用铰接连接不?3.柱脚板1米多大,是不是很夸张?4.弧形部位采用型钢能否实现,采用桁架梁是不是可以更好点?附图如下