发布于:2006-12-28 15:17:28
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
1 总 则
1.0.1 本条提出了制定本规范的目的和意义,即合理地设计细水雾灭火系统通过正确的施工与调试方式,使之有效地保护人身和财产安全。
细水雾灭火系统是以水为介质,采用特殊喷头在特定的工作压力下喷洒细水雾进行灭火或控火的一种固定式灭火系统。细水雾雾滴直径小,比表面积大,火场火焰及高温将其迅速汽化,细水雾在汽化过程中吸收大量热量,降低火场温度,并降低氧气含量,达到迅速灭火的功效。
细水雾灭火系统的研究及应用的历史超过50年,但其技术发展也长期处于停滞不前状态。随着近几年科学技术的高速发展,加之卤代烷系列灭火剂的全面被禁止使用,大量消防保护场所亟待新型的灭火系统予以保护。在各国科研、生产及学术研究机构的共同努力下细水雾灭火技术有了较大的发展。细水雾灭火系统对保护对象可实施灭火、抑制火、控制火、控温和降尘等多种方式的保护,同时,对于扑救带电设备火灾中发挥了良好的作用。其灭火机理可归纳如下:
目 次
1 总则.................................................................................21
2 术语、符号...........................................................................22
2.1 术语..............................................................................22
2.2 符号(略)
3 系统设计.............................................................................23
3.1 一般规定..........................................................................23
3.2 基本设计参数......................................................................24
4 系统组件.............................................................................26
4.1 一般规定..........................................................................26
4.2 组件要求..........................................................................26
5 操作与控制...........................................................................27
6 安全要求.............................................................................27
7 施工与验收...........................................................................28
7.1 基本规定..........................................................................28
7.2 施工安装..........................................................................29
7.3 系统调试..........................................................................30
7.4 细水雾灭火系统工程质量验收........................................................31
全部回复(45 )