土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 强、弱电井放靠在建筑外墙,这样会出现什么问题

强、弱电井放靠在建筑外墙,这样会出现什么问题

发布于:2012-07-03 10:02:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一天津高层住宅工程,建筑方案将强、弱电井设置在建筑外墙上。由于以前没有这样做过,初步考虑可能防水和防冻方面可能存在问题,请问有没有规范或者条文禁止这么做,或者这样做会出现什么问题?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • wangc0270
    wangc0270 沙发
    没有什么问题 最多外墙渗水...做好防水就可以了
    2012-07-09 14:23:09

    回复 举报
    赞同0
  • zhuzhang121
    zhuzhang121 板凳
    我感觉墙里有钢筋,并良好接地,不会受雷电影响。不知道认为受雷电影响的同志是怎么理解的,能否解释一下呀。
    2012-07-09 14:19:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多